SolarEdge - Kako in kaj?
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Razsmernik lahko potrebuje tudi 10 sekund, da ti ujame limit, ki si ga nastavil. SE razsmerniki ne delajo vsi cisto enako, verjetno je to odvisno od materijala, ker dva kosa nista identična in so zakasnitve, vsaj tako sem jaz pri kaki stranki opazil, da lahko traja nekaj časa.
Nastavitev pa je: lahko samo limitirana proizvodnja ali pa limitiraš oddajo v omrežje. V tej drugi varianti (kot sem opazil iz slikce, jo imaš tudi ti verjetno tako nastavljeno) tvoj razmernik limitira šele takrat, ko gre v omrežje preko nastavljenega limita na razsmerniku, Koliko je to, pa je odvisno od tvoje trenutne porabe v hiši. In ja včasih se lahko komu zgodi, da je njegova proizvodnja celo višja, kot je instalirana moč, a le za kratek čas (vsak modul je malce različen in zdaj se večinoma prodajajo s plus toleranco, hkrati pa ob nenadnem soncu in hladnem materijalu prideš do idealnih razmer).
Situacija v PMO pa je lahko različna:
- tisti starejši nimamo nobene smerne zaščite prek katere DO omejuje tvojo oddajo, niti nimamo novih števcev z vgrajeno smerno zaščito.
- nekoliko mlajši imajo smerno zaščito, kjer se Iskrin števček lahko nastavlja po koraku 0,5kW, torej lahko imajo nastavljeno 13,5 ali 14kW. Načeloma je tudi neka toleranca, vendar v praksi imajo raje vsi na razsmerniku 0,5kW nižjo nastavitev, da slučano ne vrže ven. Prvi iskrini števeci pred npr. dvemi leti ali več, pa so merili seštevali tudi jalovo energijo in imeli fiksno nastavitev 11kW. Ti pa so ven metali zelo pogosto in če ima kdo še tega, naj zahteva od svojega izvajalca, da mu ga zamenja, kar so veliko strankam to že napravili brezplačno, le zahtevati je treba, če ti ven meče.
- najmlajši imajo pa sedaj vgrajene najbolj pametne števce, kjer ti elektro nastavi kar hoče. Je pa tudi tu toleranca, kot je bilo omenjeno kakšno minuto verjetno....
Nastavitev pa je: lahko samo limitirana proizvodnja ali pa limitiraš oddajo v omrežje. V tej drugi varianti (kot sem opazil iz slikce, jo imaš tudi ti verjetno tako nastavljeno) tvoj razmernik limitira šele takrat, ko gre v omrežje preko nastavljenega limita na razsmerniku, Koliko je to, pa je odvisno od tvoje trenutne porabe v hiši. In ja včasih se lahko komu zgodi, da je njegova proizvodnja celo višja, kot je instalirana moč, a le za kratek čas (vsak modul je malce različen in zdaj se večinoma prodajajo s plus toleranco, hkrati pa ob nenadnem soncu in hladnem materijalu prideš do idealnih razmer).
Situacija v PMO pa je lahko različna:
- tisti starejši nimamo nobene smerne zaščite prek katere DO omejuje tvojo oddajo, niti nimamo novih števcev z vgrajeno smerno zaščito.
- nekoliko mlajši imajo smerno zaščito, kjer se Iskrin števček lahko nastavlja po koraku 0,5kW, torej lahko imajo nastavljeno 13,5 ali 14kW. Načeloma je tudi neka toleranca, vendar v praksi imajo raje vsi na razsmerniku 0,5kW nižjo nastavitev, da slučano ne vrže ven. Prvi iskrini števeci pred npr. dvemi leti ali več, pa so merili seštevali tudi jalovo energijo in imeli fiksno nastavitev 11kW. Ti pa so ven metali zelo pogosto in če ima kdo še tega, naj zahteva od svojega izvajalca, da mu ga zamenja, kar so veliko strankam to že napravili brezplačno, le zahtevati je treba, če ti ven meče.
- najmlajši imajo pa sedaj vgrajene najbolj pametne števce, kjer ti elektro nastavi kar hoče. Je pa tudi tu toleranca, kot je bilo omenjeno kakšno minuto verjetno....
-
- EV specialist
- Prispevkov: 569
- Kraj: Ljubljana
- Avto: Kia Soul EV
-
494703
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Meni je letos elektro ob zagonu SE zmontiral najnovejšo verzijo števca in me opozoril, da pri preseganju oddajanja takoj odklopi, pri porabi pa malo dlje tolerira. Točne cifre sem žal pozabil.
1. SE 2010, TČ 2006, 1. EV 2018, 2. SE 2020, 2. EV 2022
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Verjetno takoj velja, ko presežeš neko določeno mejo, če pa si tam okoli nekje na nastavljenem parametru pa je verjetno neka toleranca, žal pa ne vem kolikšna, se mi še ni dalo pozanimat:(
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Mogoče kdo ve zakaj se noče inverter povezat preko QR kode? rad bi nastavil power limit pa nikakor ne poveže.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Imaš inverter z displayem? Če ga imaš potem nimaš možnosti upravljanja z aplikacijo.SaltCourse napisal/-a:Mogoče kdo ve zakaj se noče inverter povezat preko QR kode? rad bi nastavil power limit pa nikakor ne poveže.
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Ne, je nov brez lcd zaslona , nastavitve naj bi šle preko telefona z SetApp ampak ne poveže in ne poveže.Argo napisal/-a:Imaš inverter z displayem? Če ga imaš potem nimaš možnosti upravljanja z aplikacijo.SaltCourse napisal/-a:Mogoče kdo ve zakaj se noče inverter povezat preko QR kode? rad bi nastavil power limit pa nikakor ne poveže.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Si prestavil stikalo na inverterju, preden si skeniral qr kodo?SaltCourse napisal/-a:Mogoče kdo ve zakaj se noče inverter povezat preko QR kode? rad bi nastavil power limit pa nikakor ne poveže.
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Ja.sluk napisal/-a:Si prestavil stikalo na inverterju, preden si skeniral qr kodo?SaltCourse napisal/-a:Mogoče kdo ve zakaj se noče inverter povezat preko QR kode? rad bi nastavil power limit pa nikakor ne poveže.
-
- EV specialist
- Prispevkov: 569
- Kraj: Ljubljana
- Avto: Kia Soul EV
-
494703
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Jaz grem točno po tem postopku: Scan QR kode, nato 2 sek stikalo na P, nato pa moram v nastavitve telefona da najdem pravi WiFi in ročno povežem, nato pa spet odprem aplikacijo in se poveže.
1. SE 2010, TČ 2006, 1. EV 2018, 2. SE 2020, 2. EV 2022
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Jaz vklopim wi-fi, vklopim gps, zaženem app, izberem "nadaljuj z zadnjo skenirano qr kodo", prestavim na P in vse se samodejno poveže. Včasih me telefon vpraša, če se želim povezani z omrežjem (inverterja), kjer ni dostopa do interneta. Še enkrat pritisnem "vzpostavi povezavo" Ampak večinoma se kar poveže.
Samo prvič sem skeniral kodo.
Samo prvič sem skeniral kodo.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Povezava z inverterjem rada zafrkava. Včasih moraš večkrat probat, da se poveže. Tako da ustrajnost šteje
OVE, OVE, OVE
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Večkrat probat, včasih mi je uspelo šele po 30tih poskusih, žal:(
Imel sem tudi par primerov, da QR koda ni bila ok, so čez njo natiskali napis ali je bila kakšna packa, v tem primeru prideš nanj preko IP, in serijsko številko, ki je na tej nalepki z ročnim vpisom, poišči v navodilih na spletu postopek.
Če tudi to ne gre, kliči na support in včasih ti bodo predlagali menjavo razsmernika ali samo komunikacijske plate, ampak vedno morajo na SE odobriti vnaprej to izvajalcu s certifikatom, ki pa ga bi moral imeti vsak instalater, ki se s tem ukvarja.
Imel sem tudi par primerov, da QR koda ni bila ok, so čez njo natiskali napis ali je bila kakšna packa, v tem primeru prideš nanj preko IP, in serijsko številko, ki je na tej nalepki z ročnim vpisom, poišči v navodilih na spletu postopek.
Če tudi to ne gre, kliči na support in včasih ti bodo predlagali menjavo razsmernika ali samo komunikacijske plate, ampak vedno morajo na SE odobriti vnaprej to izvajalcu s certifikatom, ki pa ga bi moral imeti vsak instalater, ki se s tem ukvarja.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Opisem moje tezave z SE15K, ki so cudne in jih ne znam tolmacit. Vsi komentarji in ideje dobrodosle.
Nekaj problemov ki jih opazam & potek dogajanja:
- 11.03.2020 je sredi soncnega dne, ko je inverter delal z nekje 9kW prislo do izpada, elektrarna je padla za nekaj casa na 0W nato se je pobrala nazaj. Kako dolg je bil ta cas ne vem, 10min+ pa definitivno. To se do danes ni ponovilo, ali pa nisem opazil. Na grafu je cez cas tak reset viden kot le manjsi padec proizvodnje, ne gre cisto do 0W tako da je tezje sledljivo. Loga pa ni bilo nobenega na inverterju na to temo, baje.
- ob jutrih se dogajajo razlicne napake, vecinoma med 5am in 6am, torej ko sonce vzhaja. Obcasno tudi ob vecerih ko sonce zahaja. Napake so 116, 119 in 122. Ponavadi tudi slisim ko se to zgodi, ker se inverter (verjetno) resetira, ker gredo ventilatorji na MAX vrtenje in se po par minutah ponovno znizajo na skoraj neslisno delovanje. Nekaj pri teh napakah povzroci, da se ocitno inverter restarta. Ugibam, izvajalec pa tudi ne zna tolmacit. Do sedaj so bili njihovi odgovori da bodo kontaktirali SE podporo, a sem jo raje sam, da niso vmesni clen. SE podpora pa nekih rezultatov ni dala.
- z SE podporo si pisemo spise ze 3 mesece, vkljucili so tudi Tier2 engineerje, nadgradili vse zivo od modulov a odgovora kaj tocno so te napake in zakaj se pojavljajo nimam. Opazili so da je na inverterju vklopljen "alternative power source" in prosili da instalater to izklopi ter hkrati preveri konektorje ter da se preveri tudi morebitne motnje na AC strani (grid)
- Instalater je prisel, izklopil "alternative power source" ker baterije nimam in tudi preveril konektorje (mislim da vezano na error 122)
- nato je instalater narocil preverjanje logov na stevcu ki je bil vgrajen 02.04.2020 in napak ni bilo
- elektru & solaredgu sem poslal loge iz inverterja. Na mojih logih pa je max zaznana napetost 242.1V, a je zajem na 5 minut in nereprezentativen. V vmesnih 4:59 se lahko zgodi marsikaj. - nato sem narocil meritve pri elektru. Nekaj odgovorov SolarEdge supporta in rezultati meritev elektra: - se napake, ki jih zavede inverter: Pozna kdo te napake?
So brezpredmetne ali me naj skrbi?
Naceloma jih SE inverter oznaci kot ERROR torej napaka in ne ravno OK stanje ...
Nekaj problemov ki jih opazam & potek dogajanja:
- 11.03.2020 je sredi soncnega dne, ko je inverter delal z nekje 9kW prislo do izpada, elektrarna je padla za nekaj casa na 0W nato se je pobrala nazaj. Kako dolg je bil ta cas ne vem, 10min+ pa definitivno. To se do danes ni ponovilo, ali pa nisem opazil. Na grafu je cez cas tak reset viden kot le manjsi padec proizvodnje, ne gre cisto do 0W tako da je tezje sledljivo. Loga pa ni bilo nobenega na inverterju na to temo, baje.
- ob jutrih se dogajajo razlicne napake, vecinoma med 5am in 6am, torej ko sonce vzhaja. Obcasno tudi ob vecerih ko sonce zahaja. Napake so 116, 119 in 122. Ponavadi tudi slisim ko se to zgodi, ker se inverter (verjetno) resetira, ker gredo ventilatorji na MAX vrtenje in se po par minutah ponovno znizajo na skoraj neslisno delovanje. Nekaj pri teh napakah povzroci, da se ocitno inverter restarta. Ugibam, izvajalec pa tudi ne zna tolmacit. Do sedaj so bili njihovi odgovori da bodo kontaktirali SE podporo, a sem jo raje sam, da niso vmesni clen. SE podpora pa nekih rezultatov ni dala.
- z SE podporo si pisemo spise ze 3 mesece, vkljucili so tudi Tier2 engineerje, nadgradili vse zivo od modulov a odgovora kaj tocno so te napake in zakaj se pojavljajo nimam. Opazili so da je na inverterju vklopljen "alternative power source" in prosili da instalater to izklopi ter hkrati preveri konektorje ter da se preveri tudi morebitne motnje na AC strani (grid)
- Instalater je prisel, izklopil "alternative power source" ker baterije nimam in tudi preveril konektorje (mislim da vezano na error 122)
- nato je instalater narocil preverjanje logov na stevcu ki je bil vgrajen 02.04.2020 in napak ni bilo
- elektru & solaredgu sem poslal loge iz inverterja. Na mojih logih pa je max zaznana napetost 242.1V, a je zajem na 5 minut in nereprezentativen. V vmesnih 4:59 se lahko zgodi marsikaj. - nato sem narocil meritve pri elektru. Nekaj odgovorov SolarEdge supporta in rezultati meritev elektra: - se napake, ki jih zavede inverter: Pozna kdo te napake?
So brezpredmetne ali me naj skrbi?
Naceloma jih SE inverter oznaci kot ERROR torej napaka in ne ravno OK stanje ...
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Se ni reseno. Ravno danes so prisli odklopit SE meter, eden od novejsih odzivovov SolarEdge engineerjev je, da je mogoce signal moten s strani elektricnih vodnikov. Lahko bi menjali UTP kabel s kaksnim FTP CAT6a, sicer overkill ampak kakorkoli. Zdaj je meter izklopljen in opazujemo dalje, ce se napake pojavljajo.
Hkrati so prestavili inverter na drzavo Ciper, ki ima bolj ohlapne nastavitve kako in kdaj se inverter izklaplja, kot poskus se iz druge strani, ali je omrezje res na meji in elektro ne podaja pravih informacij. Uraden odziv elektra je suhoparen in brez dejanskih podatkov, le par stavkov. Jim ocitno moramo verjet.
Sicr se napake na inverterju se se vedno pojavljajo zgodaj zjutraj in pozno zvecer, v obeh primerih je svetloba slaba. Dvomim da gre za motnje kabla do inverterja, ker so tokovi skoraj nikakrsni.
Ne vem, ali ni moznosti da bi inverter nastavili da zacne delovat sele ko bi bila moc proizvodnje >100W celo minuto & da se tudi izklopi, ko je proizvodnja <100W eno celo minuto. Ocitno ga matra ravno ta nizek tok, zacne kot kaze z 10W, ce ima to kak vpliv.
Se pa fino vrtimo v krogu, nihce pojma nima kaj je.
Hkrati so prestavili inverter na drzavo Ciper, ki ima bolj ohlapne nastavitve kako in kdaj se inverter izklaplja, kot poskus se iz druge strani, ali je omrezje res na meji in elektro ne podaja pravih informacij. Uraden odziv elektra je suhoparen in brez dejanskih podatkov, le par stavkov. Jim ocitno moramo verjet.
Sicr se napake na inverterju se se vedno pojavljajo zgodaj zjutraj in pozno zvecer, v obeh primerih je svetloba slaba. Dvomim da gre za motnje kabla do inverterja, ker so tokovi skoraj nikakrsni.
Ne vem, ali ni moznosti da bi inverter nastavili da zacne delovat sele ko bi bila moc proizvodnje >100W celo minuto & da se tudi izklopi, ko je proizvodnja <100W eno celo minuto. Ocitno ga matra ravno ta nizek tok, zacne kot kaze z 10W, ce ima to kak vpliv.
Se pa fino vrtimo v krogu, nihce pojma nima kaj je.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Jaz imam SFTP kabel. V bistvu vse mrežne kable v bajti imam SFTP.matija napisal/-a:Se ni reseno. Ravno danes so prisli odklopit SE meter, eden od novejsih odzivovov SolarEdge engineerjev je, da je mogoce signal moten s strani elektricnih vodnikov. Lahko bi menjali UTP kabel s kaksnim FTP CAT6a, sicer overkill ampak kakorkoli. Zdaj je meter izklopljen in opazujemo dalje, ce se napake pojavljajo.
Hkrati so prestavili inverter na drzavo Ciper, ki ima bolj ohlapne nastavitve kako in kdaj se inverter izklaplja, kot poskus se iz druge strani, ali je omrezje res na meji in elektro ne podaja pravih informacij. Uraden odziv elektra je suhoparen in brez dejanskih podatkov, le par stavkov. Jim ocitno moramo verjet.
Sicr se napake na inverterju se se vedno pojavljajo zgodaj zjutraj in pozno zvecer, v obeh primerih je svetloba slaba. Dvomim da gre za motnje kabla do inverterja, ker so tokovi skoraj nikakrsni.
Ne vem, ali ni moznosti da bi inverter nastavili da zacne delovat sele ko bi bila moc proizvodnje >100W celo minuto & da se tudi izklopi, ko je proizvodnja <100W eno celo minuto. Ocitno ga matra ravno ta nizek tok, zacne kot kaze z 10W, ce ima to kak vpliv.
Se pa fino vrtimo v krogu, nihce pojma nima kaj je.
Dvomim pa da je to povezano s kabli.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
Koliko metrov pa je utp kabla od metra do razsmernika? Pri meni ga je nekje slabih 15m ob električnem in ni nobenih težav.
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
50cm. Zdaj je cisto izklopljen, da se izloci SE meter kot faktor za tezave.
Robertto tam nekje 90m uradno. Kak Cat6a gre tudi 120m cez z meritvami, verjetno pa ne bi delal fullDuplex deklariranih 10GBit, 1GBit pa. Dvomim pa da SE meter potrebuje vec kot nekaj kb/s
Robertto tam nekje 90m uradno. Kak Cat6a gre tudi 120m cez z meritvami, verjetno pa ne bi delal fullDuplex deklariranih 10GBit, 1GBit pa. Dvomim pa da SE meter potrebuje vec kot nekaj kb/s
Re: SolarEdge - Kako in kaj?
UTP pri okoli 100m je res vprašljiv, vendar ta tvoj primer je 95% odvisen od DC strani. Ker se ti to dogaja ob štartu in ob zaključku ni neke panike. Imam podoben primer, le da na razsmernikih brez optimizatorjev, kjer se nekaj podobnega dogaja že pet let in vse načeloma deluje ok, le errorji polnijo nabiralnik. Predvidevam, da kakšna komponenta odstopa od deklarirane vrednosti in je vrstni red pri zagonu/ustavitvi napačen pa javi te errorje malce prehitro. Glede nastavljanja parametrov pa je to pri večini tovrstnih proizvajalcev težava.
-