Samogradnja SE
Re: Samogradnja SE
Ja, elektrarna da 15A po vsaki fazi in še omrežje omogoča 25A po vsaki fazi kar je skupaj na voljo za porabnike 40A po fazi.
Tako, da je potrebno premišljeno vezati RCD zaščitna stikala porabnikov, da bi se lahko maksimalno izkoristila oba izvora energije.
Mislim, da nebi bilo dovolj zaporedno vezati RCD-je s kabli preseka 6 ali 10mm2!?
Mogoče kaka zbiralka 16mm2 bi bila bolj primerna toda RCD-jev baje med sabo na dovodni strani ni možno vezati med sabo z zbiralko!?
Tako, da je potrebno premišljeno vezati RCD zaščitna stikala porabnikov, da bi se lahko maksimalno izkoristila oba izvora energije.
Mislim, da nebi bilo dovolj zaporedno vezati RCD-je s kabli preseka 6 ali 10mm2!?
Mogoče kaka zbiralka 16mm2 bi bila bolj primerna toda RCD-jev baje med sabo na dovodni strani ni možno vezati med sabo z zbiralko!?
Re: Samogradnja SE
Kašne porabnike pa imaš?McDuck napisal/-a: ↑20 Feb 2023, 21:14 Ja, elektrarna da 15A po vsaki fazi in še omrežje omogoča 25A po vsaki fazi kar je skupaj na voljo za porabnike 40A po fazi.
Tako, da je potrebno premišljeno vezati RCD zaščitna stikala porabnikov, da bi se lahko maksimalno izkoristila oba izvora energije.
Mislim, da nebi bilo dovolj zaporedno vezati RCD-je s kabli preseka 6 ali 10mm2!?
Mogoče kaka zbiralka 16mm2 bi bila bolj primerna toda RCD-jev baje med sabo na dovodni strani ni možno vezati med sabo z zbiralko!?
Glej, pri normalnem delovanju (brez MSE) imaš na voljo 25 A po fazi, verjetno pa tega ne izkoristiš popolnoma (odvisno od sočasnosti) in npr. porabljaš 20 A na eni fazi, če recimo pralni stroj in pomivalec delata sočasno na njej.
Tako porabljaš 20 A iz omrežja.
Če ti bo pa v takšnem primeru delovala MSE (ki da 15 A po fazi), pa boš takrat iz omrežja vlekel le 5 A.
Re: Samogradnja SE
Pozdravljeni,
Če bi imeli na izbiro razsmernik Huawei ali Solaredge kaj bi izbrali?
Kako je z konfiguracijo razsmernikov? Je zadeva komplicirana?
Če prav razumen je možno SUN2000-20KTL-M2 povezati z luna2000?
Je možno podobnega tudi pri SolarEdge?
Če bi imeli na izbiro razsmernik Huawei ali Solaredge kaj bi izbrali?
Kako je z konfiguracijo razsmernikov? Je zadeva komplicirana?
Če prav razumen je možno SUN2000-20KTL-M2 povezati z luna2000?
Je možno podobnega tudi pri SolarEdge?
Re: Samogradnja SE
Jaz Huawei, sosed pa xy, pač vsak kar mu je bolj všeč, je manj reklamacij, bolje dela ali mu nudi nekaj kar mu več pomeni.....to je tako kot kateri kruh bi izbral v trgovini.
Enostavna če znaš, če ne znaš, imaš na netu navodila, youtube filmčke.....ali pa zadevo prepustiš monterju z znanjem in izkušnjami.
NE, z baterijo so kompatibilni le residental razsmerniki (2-10kW), če želiš imeti 20kWp elektrarno uporabiš 2 x SUN2000-10KTL-M1 in ju povežeš kot eno elektrarno. Pridobiš pa s tem opcijo, da dogradiš baterije LUNA 5-60kWh
Da, z dokupom dodatne naprave.
Re: Samogradnja SE
Ali to velja tudi za nas z starimi SE, ki imamo SolarEdge razsmernike, da dodamo njihove baterije?
TČ okt. 2011, SE jun. 2017, Nissan Leaf apr. 2018, Tesla Y LR sep.2023
Re: Samogradnja SE
Da, imajo opcijo, vendar ti ne znam povedati kaj več, sem se umaknil stran od SolarEdge na največjega ponudnika Huawei, kjer je bistveno manj reklamacij in vse kvalitetnejše in takoj dobavljivo.
Re: Samogradnja SE
Mogoče malo neumno vprašanje, ampak vseeno.
Kakšne vse so prednosti pri uporabi LUNA2000?
1. Uporaba kot rezervno napajanje....
2. Shranjevanje kadar imamo presežke nad dovoljeno vrednostjo oddajanja...
?
?
Kakšne vse so prednosti pri uporabi LUNA2000?
1. Uporaba kot rezervno napajanje....
2. Shranjevanje kadar imamo presežke nad dovoljeno vrednostjo oddajanja...
?
?
Re: Samogradnja SE
Ali bi takšna vezava hišne električne omarice bila primerna za naknadno priključitev sončne elektrarne in mogoče tudi hranilnika električne energije? Prosim, za nasvete.
Re: Samogradnja SE
Kaksen premer cevi je potreben za razvod od panelov do inverterja?
Glede na predpripravljene preboje v betonski plosci, bi spravil 2× D40mm.
Bo OK?
Glede na predpripravljene preboje v betonski plosci, bi spravil 2× D40mm.
Bo OK?
Re: Samogradnja SE
Mislim da imam 1x40 ali pa morda 50 - se ne spomnim točno.
Sta pa šla skozi 2 stringa - torej 4-je kabli.
Je bilo komaj dovolj - ker sem imel MC4 konektorje že gor.
Re: Samogradnja SE
Dajte max. možno število oziroma fi cevi. Prazna cev nič ne škodi, lahko pa nekega lepega dne zelo prav pride. Kaj veš, kaj vse bomo še namontirali na strehe.
Re: Samogradnja SE
Res je.
Samo jaz sem najprej dal konektorje gor, potem pa šel kable tiščat skozi luknje (imel sem 3 preboje).
Tako pa sem naredil zato, ker sem glup.
Re: Samogradnja SE
Ne vem kaj je problem vzet klešče in odščipnit konektorje, ter nove stisnit, ko je kabel že v cevi. Tista dva evra za konektor najbrž nista vredna ure več dela, razen, če se tako malo ceniš
Re: Samogradnja SE
Ej, zdaj mi je pa že smešno - tudi tega se nisem spomnil - pa mi je še nekaj konektorjev ostalo.
Re: Samogradnja SE
In ravno zato je marsikaj bolje prepustiti strokovnjakom... sicer nam gre preveč časa "v nič".
Re: Samogradnja SE
Eno vprašanje imam glede podkonstrukcije, oziroma bolj specifično, kako se rešuje situacija, ko je razmak med letvami na strehi "neugoden"?
Imam 3 vrste panelov visoke 176cm, na strehi so betonski strešniki z razmakom med letvami 33cm.
Neglede kako probam postavit panele, ni variante da na vseh treh vrstah ujamem zahtevano oddaljenost aluminijaste šine od roba panela. Po specifikaciji bi morala biti oddaljenost od 33 do 40cm.
To lahko mogoče ujamem na eni vrsti, na drugih dveh pa je potem vse razmetano od 20 do 50cm.
Če bi hotel da se zadeva izide, bi morala biti razmak med letvami okoli 36cm...
Je sploh varianta da se to reši? Ko gledam elektrarne naokoli, nikjer nisem opazil da bi bili razmaki na panelih neenakomerni...
Razmišljal sem v smeri, če bi v vsaki vrsti uporabil drugačno obliko nosilnih kljuk (ena vrsta "L" druga "S"), je to sploh dovoljeno?
Ali bi moral zamenjat kritino da dobim idealen razmek 36cm?
Če ima kdo kake informacije v tej smeri bi cenil...
Imam 3 vrste panelov visoke 176cm, na strehi so betonski strešniki z razmakom med letvami 33cm.
Neglede kako probam postavit panele, ni variante da na vseh treh vrstah ujamem zahtevano oddaljenost aluminijaste šine od roba panela. Po specifikaciji bi morala biti oddaljenost od 33 do 40cm.
To lahko mogoče ujamem na eni vrsti, na drugih dveh pa je potem vse razmetano od 20 do 50cm.
Če bi hotel da se zadeva izide, bi morala biti razmak med letvami okoli 36cm...
Je sploh varianta da se to reši? Ko gledam elektrarne naokoli, nikjer nisem opazil da bi bili razmaki na panelih neenakomerni...
Razmišljal sem v smeri, če bi v vsaki vrsti uporabil drugačno obliko nosilnih kljuk (ena vrsta "L" druga "S"), je to sploh dovoljeno?
Ali bi moral zamenjat kritino da dobim idealen razmek 36cm?
Če ima kdo kake informacije v tej smeri bi cenil...
Re: Samogradnja SE
Kaj imas to za ene panele?
Kolikor sem pred casom gledal specifikacijo nekega panela gre odmik od roba panela tudi preko pol metra lahko.
Vecina kritine je letvana med 32 in 35
Ce pogledaš po strehah so med sinami obicajno tri vrste ceglov, lahko tudi 4 (dolzina panelov!)
Imas na panelu slucajno kakšno blokado ki bi ti onemogočala sravfanje bolj proti sredini.
Ce nimaš, potem sravfaj.
Kolikor sem pred casom gledal specifikacijo nekega panela gre odmik od roba panela tudi preko pol metra lahko.
Vecina kritine je letvana med 32 in 35
Ce pogledaš po strehah so med sinami obicajno tri vrste ceglov, lahko tudi 4 (dolzina panelov!)
Imas na panelu slucajno kakšno blokado ki bi ti onemogočala sravfanje bolj proti sredini.
Ce nimaš, potem sravfaj.
-