Odgovor Napisal/-a CRF »

Po daljših testiranjih in meritvah sem se odločil da bom vsem polnilnicam omejil moč na 25A oziroma 17kW.
Razlog je v pregrevanju komponent, ki so sicer specificirane za 30A, vendar je polnilnica v večini primerov slabo hlajena in temperature preveč narastejo.
Ravno s tem namenom sem dodal temperaturne senzorje, ki načeloma ščitijo take situacije, ampak zaradi varnosti in daljše življenjske dobe polnilnice sem se vseeno odločil za omejitev na 25A.

Komur to nikakor ni sprejemljivo, naj me kontaktira in bomo poskusili uredit tako da bo prav za vse.

Hvala za razumevanje!
DGJ
Uporabniški avatar
Nejccc
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1020
Kraj: Horjul
Avto: Ioniq EV 28 kWh, e-Niro 64kWh
1243
2402

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a Nejccc »

Sem malce spremljal temperature ja, saj 25 A je načeloma dovolj. Vsaj zame.
CRF
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 5250
Kraj: Slovenija
Avto: MY RWD in eKona 64 impression
6105
3992

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a FV-EV »

Omejitev na eni fazi 25A?
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 6386
Avto: Kona in Zoe
4910
5960

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a CRF »

Seveda ja, 25A na fazo.
N75
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 831
Kraj: N.Gorica
Avto: ZOE Q90 41 kWh
488
267

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a N75 »

Za nad 25A uporabiš zunanji kontaktor, vezje uporabiš isto brez sprememb, priklopiš samo L1 za napajanje, z L1_izhod vklapljaš kontaktor.

CRF, lahko narišeš načrt in ga dodaš k navodilom.
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 5250
Kraj: Slovenija
Avto: MY RWD in eKona 64 impression
6105
3992

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a FV-EV »

Več kot 25A tako večinoma nima, kdor pa ima pa res s kontaktorjem reši.
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 6386
Avto: Kona in Zoe
4910
5960

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a CRF »

N75 napisal/-a:Za nad 25A uporabiš zunanji kontaktor, vezje uporabiš isto brez sprememb, priklopiš samo L1 za napajanje, z L1_izhod vklapljaš kontaktor.

CRF, lahko narišeš načrt in ga dodaš k navodilom.
Načrt je na strani postaje. Res pa ni na isti strani kot navodila za sestavljanje.
https://smart.evsvet.eu/downloads/station-schem-3v4.jpg
N75
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 831
Kraj: N.Gorica
Avto: ZOE Q90 41 kWh
488
267

Re: Omejitev na 25A

Odgovor Napisal/-a N75 »

CRF napisal/-a:
N75 napisal/-a:Za nad 25A uporabiš zunanji kontaktor, vezje uporabiš isto brez sprememb, priklopiš samo L1 za napajanje, z L1_izhod vklapljaš kontaktor.

CRF, lahko narišeš načrt in ga dodaš k navodilom.
Načrt je na strani postaje. Res pa ni na isti strani kot navodila za sestavljanje.
https://smart.evsvet.eu/downloads/station-schem-3v4.jpg
Sem mislil načrt kako povezat zunanji kontaktor, za tokove nad 25A .