evpolnilnice napisal/-a:Danes sem bil na izobraževanju glede polnilnih postaj in je bilo veliko govora o zaščiti RCD B. Ta zaščita je obvezna tako za domačo uporabo kot za vse ostale. Če nima te zaščite meritve ne grejo skozi.
A to je po zakonu ali kdo to pravi, da je obvezno?
Pa a mi lahko prosim nekdo pove o kakšnih meritvah je tu govora, ki v tem primeru ne grejo skozi? A če kupiš polnilnico in si jo sam doma zmontiraš za lastno uporabo moraš koga poklicat, ki ti meritve naredi?
evpolnilnice napisal/-a:Danes sem bil na izobraževanju glede polnilnih postaj in je bilo veliko govora o zaščiti RCD B. Ta zaščita je obvezna tako za domačo uporabo kot za vse ostale. Če nima te zaščite meritve ne grejo skozi.
Vremenko napisal/-a:
evpolnilnice napisal/-a:Danes sem bil na izobraževanju glede polnilnih postaj in je bilo veliko govora o zaščiti RCD B. Ta zaščita je obvezna tako za domačo uporabo kot za vse ostale. Če nima te zaščite meritve ne grejo skozi.
A to je po zakonu ali kdo to pravi, da je obvezno?
Pa a mi lahko prosim nekdo pove o kakšnih meritvah je tu govora, ki v tem primeru ne grejo skozi? A če kupiš polnilnico in si jo sam doma zmontiraš za lastno uporabo moraš koga poklicat, ki ti meritve naredi?
To tudi mene zanima?
Kdo predpisuje zaščite, ali pa je to samo priporočilo?
Kakšne meritve so potrebne, če bi npr. prodal polnilnico? CE napišeš sam, še kaj drugega?
Ti imaš spletno trgovino, ali narediš kakšne meritve za svoje izdelke (ali jih naredi tvoj proizvajalec) in če jih katere meritve?
Meritve, če bi jih že delal, bi moral narediti monter, ki to vgrajuje v objekt. Mislim, da vsi mislijo na meritve električnih instalacij, kar v osnovi nima zveze s polnilnicami, razen kabla, ki je pripeljan do polnilnice. Domača polnilnica je naprava kot npr. pralni stroj in zanj ne potrebuješ meritev. To je za vešstanovanjski objekt morda res potrebno oziroma z vidika uporabnega dovoljenja za skupne prostore.
Sicer bi meritve električnih instalacij po predpisih morala vsaka hiša na novo naredit vsakih 8 let, pa ne poznam niti enega primera v praksi, da bi kdo to naredil kdaj kasneje, naredi se le za uporabno dovoljenje ob izgradnji. Drugo so industrijski objekti, ki za vsako spremembo potrebujejo projekt in meritve, pa nato uporabno dovoljenje.
Sama polnilnica pa ne vem, da bi karkoli potrebovala, razen CE, ki ga napiše izdelovalec sam in z njim garantira, da je skladna s predpisi. FID je stvar instalacije in ne polnilnice same. Razlika pa so javne polnilnice, kjer se prodaja storitev in so to samostojne naprave ali celo objekti.
Zadnjič spremenil FV-EV, dne 05 Sep 2019, 10:15, skupaj popravljeno 1 krat.
Samo moje osebno mnenje...
B tip bi naj ščitil pred enosmerno napetostjo. Torej bi moralo priti v avtomobilskem polnilcu do preboja in bi DC napetost stekla nazaj iz akumulatorja v omrežje preko domače napeljave. Za tak primer bi avto (polnilec) moral imeti vgrajeno zaščito. Polnilnica nima z DC napetostjo načeloma nič, razen da se zgodi opisan primer. Takšna zaščta je torej samo še dodatna - po neki logiki torej fajn za imet ne pa nujna.
Kot so rekli je idealno, da bi imela vsaka hiša FID B, kar pa nima, ker je drag. Kar se tiče polnilnic pa je daleč najboljše, da je veja čisto zase. Bom zvečer več podal kaj so nam povedali, moram pogledati literaturo.
evpolnilnice napisal/-a:Kot so rekli je idealno, da bi imela vsaka hiša FID B, kar pa nima, ker je drag. Kar se tiče polnilnic pa je daleč najboljše, da je veja čisto zase. Bom zvečer več podal kaj so nam povedali, moram pogledati literaturo.
Super, sporoči
Pa še to napiši prosim, kdo si tisti ki so to rekli, ali pa zato obstaja kakšen prepis?
evpolnilnice napisal/-a:Danes sem bil na izobraževanju glede polnilnih postaj in je bilo veliko govora o zaščiti RCD B. Ta zaščita je obvezna tako za domačo uporabo kot za vse ostale. Če nima te zaščite meritve ne grejo skozi.
Vremenko napisal/-a:
evpolnilnice napisal/-a:Danes sem bil na izobraževanju glede polnilnih postaj in je bilo veliko govora o zaščiti RCD B. Ta zaščita je obvezna tako za domačo uporabo kot za vse ostale. Če nima te zaščite meritve ne grejo skozi.
A to je po zakonu ali kdo to pravi, da je obvezno?
Pa a mi lahko prosim nekdo pove o kakšnih meritvah je tu govora, ki v tem primeru ne grejo skozi? A če kupiš polnilnico in si jo sam doma zmontiraš za lastno uporabo moraš koga poklicat, ki ti meritve naredi?
To tudi mene zanima?
Kdo predpisuje zaščite, ali pa je to samo priporočilo?
Kakšne meritve so potrebne, če bi npr. prodal polnilnico? CE napišeš sam, še kaj drugega?
Ti imaš spletno trgovino, ali narediš kakšne meritve za svoje izdelke (ali jih naredi tvoj proizvajalec) in če jih katere meritve?
Meritve se naredijo na željo stranke, ker to nekaj stane. Če gremo čisto po regeljcih bi se morale narediti, vendar zaenkrat noben ne komplicira. Postavil sem vprašanje kaj je če jih ne narediš in je bil odgovor, da dokler ne zagori kakšen avto nihče ne preverja in je vse OK. Če pa bi se kaj takega zgodilo, potem pa se nikoli ne ve v kaj vse bi se spustili. Mogoče celo zavarovalnica, ni še takega primera. Je bil projektant in ga je to zelo zanimalo in so mu rekli, da mora biti RCD B tudi za domače hiše (govora je bilo o novih) in da mora to upoštevati, ker če ne bo in bodo delali meritve bo moral sam na svoje stroške popravljati projektno dokumentacijo. Bo pa v jeseni nov zakon.
evpolnilnice napisal/-a:Danes sem bil na izobraževanju glede polnilnih postaj in je bilo veliko govora o zaščiti RCD B. Ta zaščita je obvezna tako za domačo uporabo kot za vse ostale. Če nima te zaščite meritve ne grejo skozi.
A to je po zakonu ali kdo to pravi, da je obvezno?
Pa a mi lahko prosim nekdo pove o kakšnih meritvah je tu govora, ki v tem primeru ne grejo skozi? A če kupiš polnilnico in si jo sam doma zmontiraš za lastno uporabo moraš koga poklicat, ki ti meritve naredi?
Načeloma mora električar, ki je usposobljen za izvajanje meritev narediti meritev za novo vejo.
evpolnilnice napisal/-a:
Meritve se naredijo na željo stranke, ker to nekaj stane. Če gremo čisto po regeljcih bi se morale narediti, vendar zaenkrat noben ne komplicira. Postavil sem vprašanje kaj je če jih ne narediš in je bil odgovor, da dokler ne zagori kakšen avto nihče ne preverja in je vse OK. Če pa bi se kaj takega zgodilo, potem pa se nikoli ne ve v kaj vse bi se spustili. Mogoče celo zavarovalnica, ni še takega primera. Je bil projektant in ga je to zelo zanimalo in so mu rekli, da mora biti RCD B tudi za domače hiše (govora je bilo o novih) in da mora to upoštevati, ker če ne bo in bodo delali meritve bo moral sam na svoje stroške popravljati projektno dokumentacijo. Bo pa v jeseni nov zakon.
Hvala za info. Torej, če te prav razumem polnilnica ne potrebuje, bi pa morala imeti meritve instalacija do polnilnice, če bi kdaj bilo kaj narobe.
To je tako kot za vse gospodinjske aparate, po požaru preverjajo razlog in če je krivda dokazljiva, bo zavarovalnica tožila za stroške odgovornega za konkretni del kjer je bila napaka.
Sama polnilnica če se prodaja na trgu mora odgovarjati vsem zahtevam glede varnosti, so pa zahteve tudi za napeljavo do polnilnice. To je, da je potrebno vgraditi 4 polno RCD A zaščito, ozemljitveni vodnik mora biti debeline vsaj toliko kot fazni ali več, vsaka faza mora biti ščitena z varovalkami, ki so enake ali manjše moči od glavnih varovalk. Ozemljitveni vodnik mora biti od začetka do konca v enem kosu in kot sem napisal je važen tudi presek. Avto je ozemljen preko tega vodnika, če pride do kakšne napake v inštalaciji nas varuje samo ta vodnik, ker je vozilo izolirano (je na gumijastih kolesih). Zahteva se tudi, da je RCD B zaščita proti okvarnemu toku manjša od 8mA. Navadni RCD A ne zazna enosmernega toka in tokokrog se ne prekine.
In ja, lahko se zgodi, da v primeru požara ugotovijo, da je prišlo do njega zaradi napake v inštalaciji in ker naše zavarovalnice ne dajo rade denarja od sebe lahko rečejo, da je pač lastna krivda. Vse to je hipotetično.
Glede inštalacije in polnilnice za doma lahko delaš kar hočeš, ne rabiš ne FIDov, ne meritev. Če ti kaj zagori, si lahko edino rečeš ''jebi ga''. Če pa te ubije, si pa tudi ''jebi ga'' ne moreš reč.
Če pa postavljaš javno polnilnico, potem pa, če se kaj zgodi (zgori Tesla, ali koga ubiješ), rabiš vse papirčke, projekt, FID B, periodične meritve, CE certifikate,... Inšpektorja bo samo to zanimalo.
Če kaj manjka, greš v čuzo, oz. te lastnik Tesle toži za nov avto....
Takole piše za zasebne polnilne postaje:
V primeru, da se EV priključuje preko posebne vtičnice (Tip1, Tip2), je potrebna vgradnja polnilne omarice (hišne polnilne postaje), ki mora biti, za primer fizičnega poškodovanja omarice, opremljena z lastno napravo za omejevanje toka in diferenčno RCD zaščito dovoda, tip B, 30mA po SIST HD 60364-7-722, 2015.
gregimarko napisal/-a:Glede inštalacije in polnilnice za doma lahko delaš kar hočeš, ne rabiš ne FIDov, ne meritev. Če ti kaj zagori, si lahko edino rečeš ''jebi ga''. Če pa te ubije, si pa tudi ''jebi ga'' ne moreš reč.
Če pa postavljaš javno polnilnico, potem pa, če se kaj zgodi (zgori Tesla, ali koga ubiješ), rabiš vse papirčke, projekt, FID B, periodične meritve, CE certifikate,... Inšpektorja bo samo to zanimalo.
Če kaj manjka, greš v čuzo, oz. te lastnik Tesle toži za nov avto....
Hehe, to je že res, če tako gledaš. V tem primeru ne rabiš nobenih zaščit ne nič za nobeno stvar
GM napisal/-a:Meni je naredil meritve pa imam samo Schuko vtičnico. Sem rabil zaradi večstanovanjskega bloka.
Če je šuko potem meritve niso potrebne, naredijo se samo zaradi lastne varnosti, po domače povedano, da veš kako močen uporabnik lahko gor priključiš.
Ta mi je pa najboljša... Potem takem, če recimo polniš s priloženim polnilcem na šuko ne more priti do DC okvarnih tokov, pred katerim te ščiti RCD tip B??
Še meni kot laiku na tem področju je skoraj jasno, da temu ni tako.