Se bom malo vmešal še s svojimi vprašanji v debato. Sicer nisem preveč vešč teh zadev, vendar me vseeno zanimaFV-EV napisal/-a: Tokovnike oziroma modul za merjenje porabe moraš vedno namestiti takoj za števcem, preden se žice razcepijo. Zdaj v praksi je to kjerkoli med števcem in razdelilno omaro (letvijo s FIDom ali varovalkami...).
Distributer ne dovoli, da je taka naprava v PMO, kjer je števec (včasih komu pogledajo skozi prste lokalni nadzorniki), torej imaš opcijo:
A) V svojo razdelilno omaro pred prvim razcepom, če ti omogoča prostor
B) Nekje vmes na tem kablu zmontiraš dodatno omarico s tokovniki in modulom, kar običajno počnemo pri postavitvi SE, kjer so ravno tako tokovniki in isti problemi
Ta modul ali tokovniki pa morajo biti nato nekako povezani s tvojo polnilnico, kako je pa spet odvisno zahtev proizvajalca tvoje polnilnice (običajno je kakšen UTP kabel dovolj).
Imam SE meter in seveda tokovnike. Vse skupaj je speljano do Inverterja za potrebe omejevanja proizvodnje EE.
Ali bi lahko uporabil obstoječe tokovnike še za polnilno postajo, ki bi prilagajala polnjenje glede na SE proizvodnjo/porabo v hiši?
V kolikor ja: bi lahko kable potegnil od inverterja dalje do polnilne postaje ali bi moralo iti direktno od tokovnikov?
Ali igra kakšno vlogo dolžina kabla za polnilnico? Recimo da lice hiše nočem spreminjati in bi raje kabel potegnil iz zadnje strani hiše, kjer imam 3F priključek do mesta polnjenja (pod zemljo v dolžini cca 25m). Cena kabla s polaganjem ne igra tolikšne vloge v primerjavi s ceno spreminjanja lica hiše.